外墙保温施工时,保温钉怎么布置,在那个规范上有规定啊?

[复制链接]
查看: 1301|回复: 4

9

主题

10

帖子

31

积分

见习会员

Rank: 1

积分
31
发表于 2019-6-20 12:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温钉的设置和你的保温材料有很大关系,比如挤塑板,聚苯板,岩棉板,发泡玻璃板等对保温钉的要求都会有所区别!具体给你推荐规范《10BJ2-11外墙外保温(防火)》,《10J121 外墙外保温建筑构造》两个规范中比较全面的解释了你的问题,给分啊!这两个规范在百度文库或其他渠道中可以下载到!
回复

使用道具 举报

20

主题

39

帖子

102

积分

普通会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2019-6-20 12:19:56 | 显示全部楼层
一、依据JG158-2004外墙外保温标准、JG149-2003《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》标准:
1、单个保温钉乘载力≥0.3KN ;
2、锚栓管直径 0.7-0.8 ;
3、导热系数 <0.06 ;
4、锚固钉的外盘50mm ;
二、外墙保温钉又叫外墙锚固钉、外墙锚固栓等。外墙保温钉主要用于外墙保温系统中保温板的固定,塑料膨胀保温钉,分为多种规格,根据保温层的薄厚而定,广泛用于建筑装潢中。保温钉在房屋的保温层中广泛使用。
三、保温钉是外墙保温专用的锚固件,由镀锌螺丝、尼龙涨管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同,分为多种规格。广泛用于建筑装潢中。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

28

积分

见习会员

Rank: 1

积分
28
发表于 2019-6-20 12:20:47 | 显示全部楼层
一般每平米不少于4个钉,详细可参照《外墙外保温建筑构造图集》说明部分
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

20

积分

见习会员

Rank: 1

积分
20
发表于 2019-6-20 12:21:46 | 显示全部楼层
打开图纸,设计说明,做法表中,应当有外保温做法图集号,我们这都全用的05J3-1外墙外保温图集,
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

20

积分

见习会员

Rank: 1

积分
20
发表于 2019-6-20 12:22:27 | 显示全部楼层
每个地方不一致  你具体参照当地省份的图集规定